jmedvegy » csüt. nov. 07, 2013 10:10 pm
Üdv!
Lehetni lehet, esztétikailag kifogásolható is, de célszerűbb lenne valahogy máshogy megoldani. Ha nem tévedek, hivatalból a gáz és a villany-vezetékelés között 1,5 m a védőtávolság, szintben, falban pedig legalább 30 cm. Nem a robbanásveszély, hanem főként az áramütés okán, hogy a kettőt egyidejűleg ne lehessen megérinteni, lévén a gázcső az EPH hálózat része. Az MTK pedig nem elsősorban az időállóságáról nevezetes, különösen nem kültéren, lévén a PVC burkolat idővel öregszik, és megtörhet, így a belső vezető is hozzáférhetővé válhat..
Megoldásként, én egy kábelcsatornás megoldást javaslok, persze azt azért tudni kéne, mit és merre vezetünk.