Szerző:
Plaszlo » csüt. feb. 20, 2014 12:22 pm
Üdv!
Úgy látom az olcsóság már most is relatív fogalommá lett, de már nincs sok hátra.
Ami fontos - annak ellenére, hogy nyitott rendszerű - egy termikus elfolyószelep (Watts, Honeywell) a kazánra.
http://bognargazkft.unas.hu/spl/571838/Egyeb-kiegeszitokMiért is fontos ez? Előfordulhat, mert kizárni nem lehet, hogy megforr a kazán. Bár elvileg a nyitott rendszeren ki tudna menni a gőz, de gondold el a tágulási tartályhoz milyen vastag cső megy és hol helyezkedik el. A gőznek meg nagy nyomása van és lehet hamarabb szétfeszíti a rendszert egy gyenge pontján, mint hogy a nyitott tágulásiban el tudjon távozni. Ez a biztonsági szelep 95 ill. 97 foknál (forrás előtt) elengedi a felesleges vizet, így a kazánban intenzívebb lesz a vízáramlás, ami lehűtheti a forrni készülő vizet. Azt is vedd figyelembe, a puffer miatt "full gázon" használod a kazánt, ezen a ponton nehéz leállítani vész esetén.
Érdemes a pufferbe néhány hőmérőt rakni, legalább alulra és felülre, hogy lásd mennyi tartalékod van. Igazából középre is jó lenne, így jobban átlátható, hogyan halad a feltöltés.
Érdemes, sőt kifejezetten ajánlott a Laddomat elé iszapszűrőt berakni. Ez egy finom, érzékeny szeleprendszer, a vízben utazó szennyeződések ne érjék el. A biztos működés alapfeltétele.
Talán ennyi lenne, amit mindenképp érdemes még belerakni a rendszerbe. Ezen felül már csak egy-két kényelmi dolog: például szét lehetne választani a régi és az új rendszer (házrész) fűtésének vezérlését. Arra gondolok, hogy a régi rendszer radiátorai magasabb hőfokra készültek, mint az új és más a hőigényük, a vízterük, a hőleadásuk (a nagyobb víztér miatt lassabban melegszik fel és lassabban is hűl ki). Írtad, van két szivattyúd, így szét lehetne osztani a két házfél fűtését, csak két termosztát kell hozzá, ami a szivattyúkat működteti. A puffert úgyis olyanra készítteted el, amilyenre akarod, kettővel több csatlakozó kell hozzá és máris két külön fűtési köröd van. A Laddomatban úgyis van beépített szivattyú a kazánkőrhöz.
A másik, az új rendszer radiátorai vélhetően korszerűbbek, alacsonyabb hőmérsékleten is megfelelően fűtenek. Az alacsonyabb hőfok maximalizálásához egy egyszerű, háromjáratú keverőszelepet (pl. ESBE) és elé egy iszapfogó szükséges csupán, így megoldható, hogy 60 C°-nál magasabb víz ne tudjon átfolyni rajtuk (gondolok még a műanyag csövekre is).
http://www.ketkorkft.hu/msites/ketkor/UserFiles/File/tervezok/ESBE12.pdfA puffer kialakításánál érdemes a kazán és puffer közötti töltő és visszafolyó csöveket a maximális csőmérettel megoldani, amit a Laddomat enged. Egy megforrás esetén a puffer is sok gőzt le tud kondenzálni, de ehhez megfelelő átmérőjű csövek kellenek.
A pufferes fűtésnél sokszor leírták - én is - a megtakarítás a kazán megfelelő, ideálisnak tekinthető üzeme miatt érhető el. Bár a puffernek is van hővesztesége, ami jó szigeteléssel csökkenthető, de ez kevesebb, mint amit a kazán ideális üzemével meg lehet takarítani. A másik, a fűtéssel eltöltött idő. A lakás hőigényétől függően naponta 1-3-szor kell megpakolni alaposan a kazánt és az dönti a meleget a pufferbe, nem kell állandóan felügyelni rá. Átmeneti időszakban elképzelhető, hogy napi 1 menet is elegendő a lakás fűtéséhez megfelelő hőmennyiség elraktározásához.
A Laddomatról találtam még egy jó leírást, hogy biztos legyél benne, nem felesleges úri huncutság a beszerelése:
http://ocean-l.hu/tkr/?cat=96A kazánkörbe mindenképp a visszacsapó szelepes 21-60 típust rakd be, fő a biztonság.